恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-05-08 09:14:56
16楼
首先感谢楼主的经验分享,故障判断为CUVC板损坏已属不易,而且进一步分析到芯片损坏,学习受教了!但是,在这里想纠正一下帖子里的一个小问题,楼主所述6SE70逆变器故障是F023,本人也曾遇到,最后判断也是CUVC板损坏,F023故障是逆变器功率元件温度超温故障(据经验判断逆变器功率元件温度超过80°C时报警A022,超过90°C时故障F023,通过参数r833可以查询,具体温度值设定SIEMENS未公开),开始以为逆变器风机不转所致,后观察风机运转正常,室内环境温度正常,查看r833参数显示温度为200,怀疑逆变器测温电阻损坏,用万用表测量埋在IGBT旁边的测温电阻阻值约10K(测温电阻线是接到IVI板X31端子上),后怀疑CUVC板损坏,更换后正常(下载参数没有楼主那么波折,使用DRIVE ES顺利下载)。楼主所述CUVC端子上X29和X30所接为外部电机测温热电阻,使用参数r009即可查看电机温度,该报警温度在P380里设置阈值,故障温度阈值在P381里设置(电机无热电阻测温将P380、P381设置为0即可),电机出现超温报警报A023,超温故障报F020,如果出现A023和F020,就要查看r009参数,如果是200(上限),基本就是热电阻损坏或断线;如果小于200,那就要实测电机温度,判断是否通风不良或超负荷所致,结合P380和P381参数设置具体情况具体分析。最后再次感谢楼主,拿之前损坏的CUVC板查看,果然发现楼主所述板子上TL084AC芯片轻微鼓包(共3个,中间的鼓包,和楼主上传照片一致)。
精华帖版主置评:所言极是。~by老兵
请填写推广理由: