回复:200smart 升级之后2.4版本,能和1200PLC通过PROFINET通讯做个IO吗

Phil_Wang

  • 帖子

    47
  • 精华

    3
  • 被关注

    8

论坛等级:游侠

注册时间:2018-11-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-05-08 13:59:34

1楼

      200Smart使用Profinet只能作为“Controller”,不能做"Device"。200Smart的GSD文件是没有的,无法通过博途组态。理论上,在Step7 MW Smart v2.4 里是可以将S7-1200作为Device与200Smart组态的。不过通信的话应该还是走S7协议。