NCU三个月内坏了两个

已锁定

关机重启断大电

  • 帖子

    25
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2019-03-30

普通 普通 如何晋级?

NCU三个月内坏了两个

867

10

2019-05-08 14:45:47

系统是840D sl的,NCU730.3B,AIM,SLM,S120驱动,系统配置正常。在场内调试两个月,一直未接地,无中性线,系统正常。用户现场供电为三相四线制,零线和地线短接使用,机床电柜地线排接用户车间地线,未使用单独地线桩,紧挨的车间为电镀车间,两个月左右后,出现通讯故障,NCU指示灯RDY绿灯,stop红灯。总清,回装备份,系统正常,使用几小时后同样现象,再次总清,回装。两三次后无法总清,系统灯全部红色,数码管显示8。第一次怀疑是NCU硬件本身故障,更换新的NCU,将地线拆除,机床未使用地线。可是不到一个月又出现样现象,请教各位可能是什么原因?PLC程序的问题有可能导致ncu损坏吗?还是地线的问题?机床不大,一个小的车床。