请教指针应用 采集外部数据传送至指定DB块

已锁定

ralph

  • 帖子

    27
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2004-10-17

普通 普通 如何晋级?

请教指针应用 采集外部数据传送至指定DB块

791

8

2005-08-11 10:23:01

FUNCTION "COLLECTDATA" : VOID
TITLE =
VERSION : 0.1


VAR_INPUT
db_no : INT ;
NO : INT ;
PV : REAL ;
RST : BOOL ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =

L #db_no;
T MW 80;
OPN DB [MW 80];

A #RST; //初始化
JCN NEX1;
L 0;
T MD 80; //MD80 放DB块号
L 0;
T MD 84; // MD84记录采集次数
JU end;

NEX1: L MD 84;
L #NO; //指定采集个数
>D ;
JC end;
L MD 84;
L 4;
*D ;
SLD 3;
LAR1 ;
L #PV; //所采集的外部数据输入
T DBD [AR1,P#0.0];

L MD 84;
INC 1;
T MD 84;
end: NOP 0;
END_FUNCTION


为什么老报错啊?area length error when writing
实在找不到原因 请指教

谢谢