以下是引用西门小伙在2019-05-08 17:06:29的发言 >3楼

你用SM0.0接通一个标志位,然后假如这个标志位断开了说明CPU故障或者断电了

在另外一台CPU上写一个读取这个标志位的通讯,再用这个标志位控制调用相应的子程序