恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-05-09 09:06:23
22楼
大家说的温度问题,我想起来多年前我的进口德国的生产线,原装的德国的西门子电机对地损坏后,购买了一台西门子国产电机,因为没有KTY84,所以需要屏蔽掉温度控制,更改P380电机温度预警值及电机超温故障P381参数值,来解决A23,及F020报警,将原来设置的温度120°及145°都设置为0,取消温度监控,
没有咱工程师解决不了的事儿:紧急更换调试西门子电机96小时-技术论坛-工业支持中心-西门子中国 http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/PostStory.aspx?a_id=1173734&b_id=80&s_id=0&num=35#anch
请填写推广理由:
分享
只看
楼主