以下是引用摄氏度温度在2019-05-09 11:16:19的发言 >2楼

两种方法:

1、在打开STEP7时,选择在线程序,再找到你要监控的块,右击选择打开并监视

2、打开块选择调试,选择操作,测试,再选择调试,选择调用环境,输入你要监控的背景数据块号

不知道我的回复能不能解决你的问题

这个方法可以的,我的一个FB块调用30多次,我自己也是这么用的。