恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-05-09 14:02:00
4楼
西门子alm整流回馈单元的直流母线电压可以设置的,最高为直流720V。按你目前母线设为680V是可以输出480V的。这种用法没有问题,可以长期使用。这种应用alm需要泵生直流母线电压的。
电机生产出来以后,Nm/A最好遵从设计给出的值,你说的降压增流达到额定功率不是一个好办法,会使电机的发热量增大,不是工作在最好的区域。
精华帖版主置评:思路,ALM原理描述清晰。非常感谢你对本楼问题的贡献。kdrjl
请填写推广理由: