这种应用需要设定编码器为模态轴使用。
就是编码器测量的长度为一个循环周期,你有4个工位就设定为4的工位的长度,到了4个工位后就归零。
不能一直加上去,一直加上去的累计误差会让你在后面无法使用。
另外你还需要加上一个绝对零位,在零位信号到达后,修正编码器的值。
----------------------
这类应用其实选择绝对值编码器和增量编码器在使用上区别不大,如果你的设备容许断电上电后机器可以寻找参考点的话,选择增量编码器更有性价比。