回复:smart200通过485口,modbus协议通讯,能连多少台设备?

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-05-10 09:27:29

10楼

S7 200的RS485接口芯片是SN75176A,该芯片官方PDF给出的驱动电流最大是60mA,按每个节点1~2mA计算,总线最大就只能31个!超过31个就导致节点莫名的通讯不上,为了稳定运行,不建议超过25个吧,保留一点余量。还有,如果增加了120Ω终端电阻,按照官方Voh标准3.7V/120Ω=30mA,节点数量直接就减半到16个节点。
至于RS485中继,有32节点的驱动电流也就是60mA,有128节点的驱动电流250mA,增加了120Ω终端电阻节点数量减半。
至于终端电阻要不要加?如果信号波形变形率小于5%则不需要。