问题1:变频器带电机为什么要弱磁?如何弱磁?
问题2:电机如何标定?
问题3:影响电机的效率有哪些?与什么因素相关?
问题4:87Hz应用对电机的影响有哪些?
=================
看到大家如此热烈的讨论,我也抛砖引玉一下吧,先提出这四个问题,回答完这四个问题估计这个应用就清晰了。
答案1:因为变频器的输出电压限制才需要电机弱磁,目前的变频器变频同时必须变压,当电压无法升高时,就需要改变磁场,弱磁时通过去磁电流把电机的磁场减小来提高转速。
答案2:电机的标定对于标准电机,电参数一般只标定工频下的参数(50/60Hz)下。对应的电压(380/460)。这只是选取电机的一个工作点标定,其实电机的工作是一条线,可以有很多个点进行标定。只是铭牌上不写那么多而已,给大家看看西门子1ph8异步电机的标定就是多个点,一个电机会有不同的电参数(电压,频率,电流)对于不同的机械参数(扭矩,转速,功率),有图有真相:
答案3:影响电机效率主要有铜耗,铁耗和杂散损耗。铜耗与电流相关,铁耗与频率相关。杂散损耗与轴承,风阻等相关。一般来说铜耗和铁耗占主要部分。电流不变,铜耗近似不变,频率升高,铁耗增大(不是线性关系)。电机制作好了之后,电流与线径和匝数关系就确定了,铁芯的损耗与频率的关系也确定了。
答案4:按上述内容来看,87Hz是电机的另一个标定点,其中电流还是额定电流,铜耗不变;由于电压由220v能升高到380V,转速(频率)可以提高。铁耗与频率相关,铁耗会增加;同轴的冷却风扇转速也随之增加,冷却风量以速度平方差增加,冷却更好了。与增加的铁耗那个更大需要实测电机温度来确定。对轴承的压力增大,不过小电机应该在安全范围内。
利用变频器把电机由50hz变为87hz使用,变相的放大了电机的功率,降低了采购成本,希望大家在以后选型设计时能充分利用。达到更高的性价比。
================
引申到另外一个话题:S120的ALM使用
大家都知道ALM太贵了,基本上是BLM的3倍价格(AIM+ALM),但是我们充分利用ALM的优势了吗?
当把直流母线的电压提高以后,例如由540v提高到600v甚至到650V,如果你选择的电机绝缘等级够高(F级或者H级)电机可以放大使用的,具体的说电机标定360v 200kw 960rpm,可以拿过来当作433v 240kw 1155rpm(对应650v)使用啊。当然前提需要和机械设计合理安排减速比。如果是多台的话,ALM就物有所值了。
============