回复:功率单元损坏的原因分析?

梦天空

  • 帖子

    1276
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-05-10 11:23:07

11楼

如果是换了3个小时又坏。

需要查看电流曲线

1,是不是电流高时有坏,第一次出问题后,很容易各处绝缘不好,当电流达到一定短路造成。

2,第一次有没有弧光短路的地方,更换后此处是不是绝缘未处理好。

3,如以上没有问题,触发板更换了没有,这种IGBT炸后,尽量触发板也一起更换