11楼
如果是换了3个小时又坏。
需要查看电流曲线
1,是不是电流高时有坏,第一次出问题后,很容易各处绝缘不好,当电流达到一定短路造成。
2,第一次有没有弧光短路的地方,更换后此处是不是绝缘未处理好。
3,如以上没有问题,触发板更换了没有,这种IGBT炸后,尽量触发板也一起更换