28楼

展开查看
以下是引用zhd216在2019-04-29 09:06:30的发言 >12楼

M40.3是反映前面程序段的状态

zhd216


    你说的对,之前监控程序时发现,累加值是负数,所以,一直没有弄清楚,昨天无意中有人说到32767,我才想到,累加后数据溢出就是负数,再回忆之前监控程序时好像是负数也在累加,只是M40.3这个点一直没有反映,所以就很迷惑。现在终于解决了,非常感谢。

,,