回复:使用S120变频器软起动

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-05-11 17:42:43

10楼

展开查看
以下是引用哪一道曙光在2019-05-11 15:00:07的发言 >8楼

矢量控制跟V/F控制有什么用法的区别么,我们只是实验做过,当时只是改了一些数据,进行了自调协,方案是我们自己弄,三台电机速度一致的。矢量控制是在算法中多加一些呢,还是变频器可以自己做到,矢量控制我只是知道一些概念。

矢量控制和V/F控制不同点在于,前者可以控制转矩,后者只能调节控制转速。仅此而已。