回复:CPU 317F 2 PN/DP 组态无法下载至CPU,求助大佬!

懂事长

  • 帖子

    261
  • 精华

    0
  • 被关注

    21

论坛等级:侠士

注册时间:2010-08-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-05-12 09:40:02

3楼

删除硬件,留着陈旭中IO点位是可以的,编译下载是可以下下去硬件的,只是软件下载运行后,会报IO区域长度错误,CPU会STOP掉,可以调用一个硬件OB程序可以暂时运行。

STEP7里面安全PLC要下载分布式安全软件,设置硬件和程序的安全密码,安全组织块等等,安全程序要单独编译下载

Stay hungry stay low