回复:CP341怎么定义M0DBUS地址

敏行讷言

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    375
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:游侠

注册时间:2004-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-08-11 13:03:25

0楼

模块自身有地址,同时也分设备通讯地址,不知道您说的是哪个地址,如果是前者是直接在硬件组态时直接输入就可以了,如果是后者需要您在通讯协议中定义,取决于您需要通讯设备的地址,和CP341没有关系,可以看看MODBUS 通讯协议!
xbsong8010
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。