@哪一道曙光 “那么请问我应该怎么编写程序呢,我们只是通过变频器的按键转成矢量控制,还有请问下面那个参考的图可以么”
--
第一,编程序是PLC的事。驱动这边仅仅是参数设置好了,快速调试完成了就可以了;
第二,你这个控制三个电机都采用矢量控制本身,就是具备软启动功能了。无需再去刻意做什么软启动工艺。你的问题最主要的是三个电机的同步控制。这其中,两个电机并联驱动,要采用主从控制,另外一个电机要与并联驱动的两个电机做转速同步控制的工艺功能。这是你要做的工作。
第三,低压的S120的驱动控制,CU320-2DP(或PN),可以带很多的驱动和电源。所以,你的图示结构,如果是低压传动系统,只用一个CU-320-2DP(或PN)即可。它可以带一个电源和三个电机模块。
然而,你的系统一个电机就是1250kW?都上MW级的了,应该考虑中压控制系统了吧?低压系统估计够呛。电流太大了,不合适。如果要是中压系统,那还是直接与西门子的相关部门联系吧。
第四,不管是采用什么电压等级,你的这个项目,涉及的计算机,PLC和驱动系统,这些基础知识,还是要自己看书的,不能仅仅靠论坛里问来解决问题。这是不可能的。因为自动化与驱动系统所涉及的专业基础知识,门科别类很多。要有一个技术门槛才能展开自己的设计工作。只靠论坛的帮助杯水车薪,没戏。
第五,你的项目,第一是项目的方案选型。是用中压?还是低压?估计低压没戏。只有定了电压等级,才是电机和控制器选型,用还是不用S120都很难说呢。只有这些结构定型,才能说怎么做。一步一步的来吧。这个项目看似简单,其实不简单。全用西门子的自动化与驱动产品来做,成本不低呢。是否能接受都难说了。
最后,DP与PN是什么?前者是profibus通讯协议;后者是profinet通讯协议这是两种不同的通讯形式。