如果是人工数脉冲,比如说楼主你,那么你会怎样数?

比方说你要每天支付一个数额的现金,2.145元。一定要天天现金清算,那么你怎么付这个现金?大家明知道不可能有0.5分的现金的了。那么大家让步一下,今天我给2.15元,记住多给了半分钱。明天少给半分钱,也就是只给2.14元,可否?

楼主可否?

要不你们也可以商量把一张一分2钱先撕开两份充当0.5分钱。然后第一天给2.15元找0.5分,第二天有0.5分了,就可以给2.145元……。那其实0.5分其他人是不承认的,只有你们两承认。其他人只知道你们仍然是2.15;2.14;2.15……地给,还是跟上面一样。这个0.5分就是你们商量出来的一个可接受的误差。你们必须承认,误差是必然的。

把有小数部分的脉冲数四舍五入取整,走整数部分脉冲。然后四舍前值减四舍后值,这个差值,加在下一次要走的有小数部分的脉冲数上,再实施四舍五入。每次都是这样做。这就是把那0.5分钱记住,下一次凑一起交钱的道理。