应该是不行的,我没有用过劳易测的,但是Cognex的用了很多,可以简单说一下用传感器外部触发的读码思路:
1、从手册可以找到以下信息:
a.读码器每读到条码时的通知位;
b.用户读完条码向读码器的确认位;
c.条码存储区域的开始地址。
2、监控读码通知位,有变化就去条码存储区域把信息读取来;
3、读完条码向读码器反馈信息(确认),读码器会清除存储区域内的信息,等待下次读码。
我是把读码器触发传感器仅拉到了读码器上,没有给PLC反馈。