75千瓦以上的变频器,切换尤其困难。解决的方法有很多:
  1、串电阻或电抗;但不能根本解决问题,且容易烧毁电阻和电抗,维护量大;
  2、采用软启动;可以解决,但成本提高,控制较复杂。
   根本解决方法应该针对造成切换的原因采取有效措施。造成的原因,大家都讨论了很多,基本达成了共识,就是变频出的电压向量与电网的三相电压向量之间的幅值与相位的不同步造成的,切换冲击电流大。解决的办法应该是能够监测两个向量,选择矢量差最小的时候切换,可大大减小冲击电流,从而根本上解决这个问题。