展开查看
以下是引用zhangli0在2019-05-14 08:21:21的发言 >4楼

是的,第一次for循环相当于给“ #自动进行中 ”初始化,第二次以后,则判断数组中有一个为1,则“初始化”为1,否则为0。

技术交流尽量不要用评论功能,提问就直接给帖就行了。

小白还想请教下:#自动进行中 := #自动进行中 OR "保持性共享数据".array_ZD[#i];
这个指令中“OR”是“或”的意思,为什么不能写成:

#自动进行中 := "保持性共享数据".array_ZD[#i];

还有 #i 放在"保持性共享数据".array_ZD[#i] 是什么意思