第一次听说WinCC只能连接8个S7 200 SMART。
走TCP S7 协议,连31个不是问题;
走TCP Modbus协议,连接246个不是问题。
通讯站点多了,在WinCC上的直观体验就是操作响应延迟时间延长了,对PLC没任何影响。
同样试过用WinCC、用第三方触摸屏连接28个SMART走ModbusTCP通讯,第三方触摸屏操作直接响应、状态反馈直接显示;WinCC就很艹蛋的有时候延迟0.5秒,有时候延迟2秒才看到反馈状态改变。如果再经过NET OPC,延迟就更长了。
感觉吧,WinCC对通讯优化不够好。第三方触摸屏对任何一个数据写操作后会立刻读取该从站的数据立刻更新值,而WinCC会等待通讯缓冲池来更新,对与客户体验,这就很艹蛋了。尤其是几十个站点的项目,这延迟长得让我放弃了WinCC。