利用检修期间,测量整个系统的电阻,不能对应正常线阻的,需要再排查bus连接头,保证物理连接不出问题。同时确保谐波不传入通讯屏蔽层,基本是不会出问题的。 物理连接的问题,基本处在终端电阻拨码开关的接触上面,在off档上,由于氧化和振动原因导致接触电阻增大甚至断开,是导致通讯故障的最大问题。但是西门子仅推出187.5k以下通讯频率用的无拨码开关通讯头,所以必须定期检查其通讯回路的物理连接性能。