   S7-200的模拟量模块的采用3端子输入模拟量,并附带了硬件原理图,通道输入电压或电流是由外接线决定的,它是可以适应楼主的第二种接法。

  但是,S7-200 SMART的模拟量模块的采用2端子输入模拟量,并没有附带硬件原理图,通道输入电压或电流是由系统块设置决定的。猜想,模拟量模块的输入端内设置有硬件电子开关,电子开关的作用是控制着0-20mA的250欧姆负载电阻的断开或接通,也就决定了该通道是适应电压输入或者电流输入。 如果内置的是单向电子开关,则只能适应第一种接法。如果内置的是双向电子开关,则能适应楼主的两种接法。