回复:变频器驱动伺服电机

西门子w

  • 帖子

    136
  • 精华

    4
  • 被关注

    200

论坛等级:侠士

注册时间:2014-11-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-05-16 08:42:24

2楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-05-14 11:02:10的发言 >1楼

前两天,我在驱动版,忘记是哪个栏目了,看到网友用G120驱动一个伺服电机矢量控制,没问题呀?


楼主用的普通变频器是谁家的?你图示的伺服电机是交流永磁同步电机吗?如果是,采用MM440的话,同步电机要V/F控制,G120可以矢量控制。选电机参数时选同步电机即可。


别家的变频器,如何驱动同步电机,就需要咨询销售商的技术了。西家传动应该行。

K版您好!非常感谢能得到您的回复。

    我手上的这个电机是交流永磁同步400W的三相星形200V    3.3A   3000R/MIN   伺服电机。我使用的变频器是网上买的通用三相220V1000HZ的变频器。一切参数调试后只能低速一个频率运行,能正反转。我当时不是很明白。

    我咨询了我以前的师傅,他说交流同步电机和交流异步电机内部结构不一样。交流同步电机只能伺服驱动,异步电机可以变频器驱动。我去网上学习了,交流同步电机和异步电机的区别是,交流同步伺服电机的转子是永磁转子,交流异步伺服电机的转子是绕线式非永磁转子。我也想起来我以前拆过交流同步伺服电机,转子确实是几十个永磁铁固定在转子上。交流普通电机内部转子是线圈缠绕在转子上。

    对此我咨询了西门子技术支持,答复是交流同步伺服电机只能用伺服驱动,不提供教科书式解答。

    对于上次的失败,我想到了另一个方法,我从仓库里翻出了我的2KW的西门子伺服驱动V90PN版本的。我花了半天时间搭建运行环境。电脑软件配置时候发现一个让人又爱又恨的地方。2KW的 V90选择电机只能是选择西门子官方配置好的18-30的西门子电机,而且参数不能修改。除非你选的电机参数和西门子电机参数一致。

    我这个电机是三相200V的,V90软件电机配置里0.4KW-最大好像是5KW。V90软件电机电压全是三相交流400V的,没有办法调到专家模式,也无法自己配置电机参数,最后还是放弃了。

    变频器的销售方技术也是说没试过驱动伺服电机,但是普通交流异步电机肯定是可以的。

    产生着一切都是成本的原因。最低国产的伺服驱动也就一千,不同意没办法,只能各种尝试。

非常感谢K版听完我的唠叨^^

    等我手头资金宽裕了,我一定要自己买个MM440和G120实验下您说的这个是否可行。实验后肯定告诉您结果。

学无止境