  建议你好好看看函数手册,并了解命令语言(KV的大部分接口函数我都用过--包括锁定表格的某行某列等等不常用的函数),上下位机所有变化都是基于数据变化而言(时间数据/上下位数据等);

  和WINCC类似你在KV的主定时循环(min=55ms)或者KV的事件及数据变化“中断里”采样读到200的数据变化成1后紧接着把200的数据写成0然后紧接着调用一次你要执行的函数,或者条件满足后定时循环调用函数等等。