恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-05-17 11:20:12
6楼
1环境温度是指变频器风机进风口的温度,而不是变频器表面。
2柜体进出风量要去考虑,进风口小了,没有足够的冷空气进去即便环境温度不高也容易引起过热。
出风口小了热空气排不出去,等于增加了柜内的温度。同时柜内压力增加也会影响进风量。
3还要考虑柜内冷却风路不要出现短路,即出风口热空气被吸到进风口。
4西门子变频器环境温度超过40度要降容,上限是55度。
建议您先检查一下自己柜体的设计,加空调肯定好,但不是必须的。
精华帖版主置评:讲的很到位呦。谢谢!kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主