以下是引用雨雪淳在2019-05-18 18:53:24的发言 >13楼

我也不知道啊,开始第一个中继器加在DP网络的中间位置,DP线截断,一头接A1B1,另一头接A2B2,没有效果。因为DP线截断了,这个中继器没法拆了就保留着。后来又加了另一个中继器,CPU主站出来的DP线接A1B1,然后A2B2的DP线接20台变频器,A2`B2`的DP线接到第一个中继器。400的意见就是线路距离长,干扰大。谢谢关注。

以下是引用kdrjl在2019-05-18 14:56:11的发言 >12楼:这帖子看的云里雾里...

引用12楼详细内容:

这帖子看的云里雾里的。就是解决了问题,还是没看明白。为什么要加两台中继器?凭什么呀?

嗯,这回看明白了。也就是说,一开始加的中继器安装位置不对,没起作用,第二次换了个地方,在主站的输出位置又加了一个,问题解决。可见,通讯的信号很弱呀?是不是线的问题?线用的是伪劣品?