以下是引用西家讲师在2019-05-20 16:43:59的发言 >6楼

问了一下出题人,他的本意是智能设备中如何编程序,能诊断出和控制器的通信状态

事实上,如果通信断开,Module_States会有错误提示,但是,Module_States有错误提示,不见得是通信故障,这道题出的还是不够严谨

个人觉得,更好的办法是用DPRD_DAT和DPWR_DAT

如果控制器和智能设备网络断开,DPRD_DAT报错16#80A0,DPWR_DAT报错16#80A1

如果控制器只是停机,DPRD_DAT报错16#80A0,DPWR_DAT不报错

老师,DeviceStates不是更能反映出IoDevice智能从站的通信状态吗?

那我应该选哪一个?

这个问题强调的是通信状态哎.