3楼

第一,问题是不同项目组态,所以第4张图就不对,这是同一子网下才会有的

第二,从站组态没问题,需要在主站项目中导入从站GSD以后,在主站项目的从站的设备视图,去修改主站和从站的通信地址QB100 IB100这些

第三,不需要编写程序,如果编写,也是读输入到某个DB,将某个DB写到输出,而不是您现在写的这种