以下是引用北雪雪纷飞在2019-05-14 11:03:31的发言 >11楼

SLM怎么没见你配熔断器啊,逆变器本身就有,可以不配,SLM进线没有。

又反复斟酌了一下。快熔应该有。但没有,就是事儿。(偷笑)


原因很简单,SLM的输入整流是二极管元件,进线加快熔保护这是其一;其二,即便是发电回馈状态,快熔保护不了IGBT,但是从安全角度,遇到大的电流,快熔保护的是SLM内部的元器件,不至于失火冒烟呀。


所以,SLM进线处加快熔是非常充分必要的。