恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-05-21 10:18:04
9楼
滑差电磁离合器调速,需要对电机的机械进行连接安装。现场电机连接位置要有空间裕量;
如果机械连接不变,可以采用三相调压调速,也就是用一个3-5kW自耦变压器,连接电机,连软启动都有了,把图中的软启动器旁路即可。
调压器调压有一个最低电压要求,调节范围比较窄。一般是轻载调压调速的方案。类似夏天电风扇的风速调节原理。我试过对离心风机调速,最多降低额定电压80%,声音很难听的。所以,这个方案一般都没人用。除了家用电扇。
滑差离合器对交流电机的调速可以0-100%额定,缺点是效率极低。但对于小功率的电机调速,还可以考虑。属于高能耗,低能效用电设备。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主