回复:求助rs485

实体防暴

  • 帖子

    65
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2005-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-08-11 20:27:51

0楼

s7-200是可以通过rs485口读取其他设备的数据的!
通过自由口,通讯两端采用同一个数据格式,就可以。
数据格式是多种多样的,那就要看编程的实力了。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。