回复:伺服驱动器s120总是报F31860故障后停车,请大神们解答原因?

麦福明

  • 帖子

    95
  • 精华

    15
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2013-03-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-05-23 17:54:34

4楼

这种故障是最让人头疼的问题

通常与编码器通讯受到干扰相关,可以采取一些措施:

        1,将编码器电缆外皮剥开一段,用金属部件压倒安装板上或者通过接地线接到接地排上

        2,检查连接接头是否接触良好,或者拨出接头进行清理

        3,更换编码器电缆,看看故障是否随着电缆走

        4,更换电机

============