回复:G120变频器出现干扰现象

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-05-24 09:50:21

7楼

出现这样的问题以后,如果是我,我会做一些判断,再考虑如何求助或者处理。


第一步就是把模拟量的输入端子与M参考电位短接(在变频器的进线端子处),启动变频器,看看是否还会出现转速漂移的问题。如果启动以后电机没有动,那就是外部信号源或电缆线有不稳定问题。反之,是变频器内部信号漂移问题。


第二步根据测试结果,把问题方向锁定。


第三步着手求助或自己动手解决问题。


为什么会觉得楼主提出的问题,信息量太少呢?就是因为一个问题现象,会有n中原因所致。这也是传动控制系统的一个特征。由此,提问,也要自己先做做功课,把问题的相关信息量尽可能的多提供一些。特别是自己已经做了什么?交代的越清楚,提问的诚意就越大。就越可能获得别人的关注。


仅此。