在官网上的S7-1200串口通讯介绍上有这么个问题,看不懂,请大家指导一下。问题如下:
为什么不能使用 PC/PPI 电缆与S7-1200 RS485 模块进行串口调试?
答:因为 S7-1200 RS485 模块接口不提供24V电源,不能给 PC/PPI 电缆供电,所以电缆无法工作。
解决办法:可以将 S7-1200 RS485 与 S7-200 通信口网络连接,将 PC/PPI 电缆插在 S7-200 通信口上总线连接器的编程口上,对S7-1200 RS485进行串口调试。此时S7-200必须上电并打到停止状态。
疑惑:S7 1200 RS485和S7-200硬件上是怎么连接的?
还有PPI线缆接上200通讯口后软件上去调试RS485是如何实现的呢?
本人小白,请大师不要喷哦!