1楼

这是手工编程pto时,计划发出的脉冲数。而使用库发脉冲时,都不须用这个做设定。所以你看到的是0。

回来,你想要的是已发脉冲计数器,smart并没有提供专用的。要计算时暂时只能用高速计数器记录。而在使用库编程时,各库程序接口处会有当前坐标值。