以下是引用老兵在2019-05-24 17:31:54的发言 >8楼

即便是V1.5以上版本的S7-1500 CPU支持自动分配IP地址和设备名称的功能,并且是激活了使能“多次使用IO系统”功能,可以在线任意修改IP与设备名称,IP地址也不能冲突。

更何况,如果不是标准的IO设备,还不支持自动分配地址。

这个在西家官方的《SIMATIC S7-1500与TIA博途软件使用指南》9.4.10章节中是有明确描述的。


如果这样是可以的话,那么对于一个局域网中,含有众多RJ45网络接口的工业网络,只要插入一个小小的网络设备,将其IP与某控制器相同,就能造成部分、甚至全部设备瘫痪。那问题就大了。

实际应用上,总能找到可以插到该网络的RJ45端口。只要打听到控制器的IP地址,就能破坏生产设备。

生产线上,一定会留有RJ45的网口用于调试、维护接口的。

看起来,破坏PN网络是很容易的。是这样么?