如果你用的自动IP,那不会IP冲突,那你的停机原因就与IP冲突无关。
但如果用固定IP,还是有可能导致某IO失效的。
我觉得还是有实验验证一下的好。
这个还挺不好验证的,一个是我不敢再在设备上试验了,搞不好要影响生产。另外一点是,这种上传我以前在别的设备上是操作过的,用的是自动 IP,但没有第三方IO模块,没出过问题,说明我上次遇到的是一个挺特殊的情况,要真是在实验室里验证,还不见得发生。
我不知道是不是跟这个第三方IO设备——Murr模块有关系,因为别的 IO设备都没有问题嘛,只有这个模块不工作了,如果手上有这种模块的,能不能帮忙给验证一下,谢谢了。