回复:S120变频器Access level 4 的参数,在starter里面看不到是怎么回事?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-05-26 18:46:50

16楼

展开查看
以下是引用古ben在2019-05-26 12:01:55的发言 >15楼

F01205那个cu时间片溢出故障      这个CU320报错,断电复位后,好几个月了,一直没再次发生这故障了。

以下是引用yming在2019-05-26 09:43:01的发言 >12楼:没错,4级维修参数基...

引用12楼详细内容:

没错,4级维修参数基本上都用不上。除非你是板级维修调整人员。


F01205就是设置的CU负载太重了。

对于CU320-2来说,它的计算能力也是有限的。如果你带的驱动太多,采样周期过快。就会“忙不过来”,达不到原设置的要求。

尽管它的Drive-CLiQ是千兆的,也有饱和阻塞的上限。


所以,在能完成控制精度要求的前提下,尽量使用较大的采样周期。以此减小CU及整个系统的负荷。