F01205就是设置的CU负载太重了。
对于CU320-2来说,它的计算能力也是有限的。如果你带的驱动太多,采样周期过快。就会“忙不过来”,达不到原设置的要求。
尽管它的Drive-CLiQ是千兆的,也有饱和阻塞的上限。
所以,在能完成控制精度要求的前提下,尽量使用较大的采样周期。以此减小CU及整个系统的负荷。
理论上是你说的那样的,
但是我这CU320参数在10多年来,一直都没修改过。 就是几个月前发生过F01205, 断电复位后就一直没发生过了。所以我们的参数设置是没问题的,拓扑结构也没问题的。