以下是引用yming在2019-05-26 18:46:50的发言 >16楼

F01205就是设置的CU负载太重了。

对于CU320-2来说,它的计算能力也是有限的。如果你带的驱动太多,采样周期过快。就会“忙不过来”,达不到原设置的要求。

尽管它的Drive-CLiQ是千兆的,也有饱和阻塞的上限。


所以,在能完成控制精度要求的前提下,尽量使用较大的采样周期。以此减小CU及整个系统的负荷。



以下是引用古ben在2019-05-26 12:01:55的发言 >15楼:F01205那个cu时间片...

引用15楼详细内容:

F01205那个cu时间片溢出故障      这个CU320报错,断电复位后,好几个月了,一直没再次发生这故障了。

以下是引用yming在2019-05-26 09:43:01的发言 >12楼:没错,4级维修参数...

引用12楼详细内容:

没错,4级维修参数基本上都用不上。除非你是板级维修调整人员。


理论上是你说的那样的,

但是我这CU320参数在10多年来,一直都没修改过。 就是几个月前发生过F01205,    断电复位后就一直没发生过了。所以我们的参数设置是没问题的,拓扑结构也没问题的。