回复:PCS7 APL库中RdyToStart逻辑错误

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    370

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-05-26 22:16:12

1楼

这个还要看看GrpErr的逻辑,因为Feature.bit18 = 1,CSF.Value=1的时候肯定触发GrpErr.Value

AN xFeatCSFWithError

AN CSF.Value

AN  GrpErr.Value

AN   ..

A ..

AN..

=   RdyToStart

实际上是 Feature.bit18 = 0,时,要求CSF必须 是零,才能 到RdyToStart = 1  ,

也不算是错误吧。当Bit18=0, 不要往CSF管脚上LINK就可以保证逻辑正确了 。