回复:G120频率反馈逐渐变小

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    655
  • 精华

    36
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-05-27 09:34:37

7楼

展开查看
以下是引用顺其自然在2019-05-23 16:24:39的发言 >6楼

谢谢两位!电机负载脱开了很正常。但是电机负载脱开了,电机电流就很小了,基本上在68A左右,这时电流保护功能就不起作用了!过几天客户开机,再观察一下。P640是默认值,没有改过,这个值不能轻易更改吧。如果电机负载不稳定会不会出现这种问题?我们电机带的是蒸汽压缩机。

     基本可以断定电机电流异常是负载引起的。P640一般不要动。电机电流大小基本是由负载提供,所以负载波动电机电流肯定会波动的。