回复:1200中使用SCL编写的星角启动程序,学习中的分享

W.M.J

  • 帖子

    144
  • 精华

    7
  • 被关注

    40

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-11-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-05-27 16:20:05

7楼

 即使通过PLC程序做Y-D启动,电气回路中的接触器互锁是必须的,PLC程序中也最好引入3个接触器的反馈信号,根据切换顺序判断接触器的状态是否正确。在程序中还是受到了启发:当需要多个计时但是计时开始和停止都是同一个条件,并且我们不想在程序中调用多个计时器时,可以只用一个计时器,通过比较当前计时器的实际值得出多个延时结果。