回复:IEC定时器和外接计时器有ms级的误差

holdkcsxyz

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1561
  • 精华

    24
  • 被关注

    162

论坛等级:至圣

注册时间:2015-06-03

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-05-27 20:53:09

2楼

正常

1单个PLC的时钟有误差(对90%工业控制项目而言可以忽略),刻度均匀的时间不存在,执行器的动作也有误差(比如你的外部定时器,继电器).

2单机项目只有一个时钟即使不太均匀也没什么,只要执行器都按这个单机的时间标准执行就行了(类比多轴都同步到一只虚拟的编码器鼓式“时钟上”);稍大项目可以指定一台主机做主控;再大的项目可以时钟同步.

你说的1是不准确的,继电器的误差应该是不确定,应该是个误差范围,且随着老化误差会越来越不准;2就是这样的,除非你想其它办法或者换更强的CPU;3.IEC_TIMER受OB1影响基本达不到1ms级别(相关帖子论坛很多斑竹,伊默,芳季,Winter938,WWCWWC等等都有类似的帖子)。

办法:1采用OB35或系统的秒钟以及I/O中断组织块可以减少一部分误差;2选择更强的CPU