签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
版主
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2004-03-06
钻石 如何晋级?
发布于 2019-05-27 21:26:22
27楼
谢谢Y版,我用的是CUBE 20,我看它是分配了PN设备名称,见附图。应该是个PN-IO设备吧?
Murr模块-1.jpg
引用21楼详细内容:
哦,看过了。
你用的是这个 CUBE20?
EtherNet/IP 还真不是ProfiNet IO设备。它是另一种工业以太网通讯机制。
不过,手册里也有 PNIO的。
容易判断。你看下是否能分配 设备名称,能分配的就是 PN/IO设备。
引用20楼详细内容:
这个模块可能大家都没怎么用过,我贴个图以及手册下载地址,大家有兴趣的可以看看,我觉得它应该是Profinet IO设备,不是以太网模块。
Murr模块.jpg
模块宣传册下载地址:
https://www.murrelektronik.com.cn/index.php?eID=wes_download&hash=5033637073acad9df51dec27fc381f0b0557f25e&path=fileadmin%2FUSERDATA%2FDownloads%2FChina%2FInformational_Material%2FBrochures%2FCube67-Cube20-ZH-Screen_complete_new.pdf
引用18楼详细内容:
不好说。没用过这个模块
一个功能上是“IO设备”的模块;但在ProfiNet中,不一定是 ProfiNet IO。
例如:
我也可以使用 ModBus TCP 读写远程模块IO呀,其速率也可以是10-30毫秒(只不过抖动大了一些)。
我也可以用S7 TCP 把一台LOGO!当做 IO。
但这些都不是 PN/IO。
凡是属于PN/IO的,实际上是由(RJ45)接口PN Driver芯片;或PN Driver软件驱动的。符合PI 的PN Driver规范的,是经过认证,授予标识,并分配了产品MAC号的。
尽管看似都是RJ45的网络插口,但PN口和以太网口是分开的。是有标注的。例如:S120驱动的 X150是PN接口;而标注X127的是以太网口;两者不要处于同一个子网内。
此外,这次的ProfiNet 开发者大会才知道。所有仅一个RJ45网口的PN插口只能支持RT通讯。而支持 IRT的一定是RJ45的双口。
而通讯安全,是另外一个话题了。
引用17楼详细内容:
yming 版主的解答非常精辟,感谢指点。从您所讲内容中,我猜想,虽然我们这个不是第三方HMI,而是个第三方IO 站。是不是某些第三方IO站有可能存在网络端口的问题呢?比如说像这个Murr模块这次出现的问题。
嗯。这个是Cube20 BN-PNIO;不是Cube20 Ethernet IP型号。
ProfiNet 设备名称: 其实是 项目中的名称。真正通讯使用的是 转换的名称。
请填写推广理由:
AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有8094条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!