 很久以前的低版本资料就是这样,不予理睬就是了。


200SMART目前只能最多扩展6个模块,无论你怎样扩展,这些模块从总线上5V吸收的电流都不会超过允许值, 这在现实上用不着进行5V的功率预算。    对于24V,总线上能提供的电流只有区区的300mA,根本满足不了大部分扩展组合对24V电流的要求,所以有必要进行24V的功率预算。正因为如此,模块上都有24V电源端子,可以使用外部24V电源,而不使用总线上的24V电流。