针对冗余服务器的中的Server B下载报错,具体如下
环境:PCS7 V8.2 冗余系统,系统已经运行两年,正常操作,无异常动作,详细动作如下:
删除Wincc内的点位,然后针对OS项目进行整体下载,首先停止服务器A,下载OS至服务器A,下载完成后启动服务器A,A正常运行后停止服务器B,下载服务器B,出现下图报错。报错后,激活Server B上的Wincc,发现在冗余配置中,冗余服务器的名称出现问题,在变量的命名连接中,连接属性出现问题,属性内链接方式为Wincc appl,而并非Wincc appl(stby),造成即使激活,Wincc链接不到PLC的数据,与此同时,在某一次激活Server B后,Server A上面的报警组的状态点位发生异常显示。
出现报错后,进行多个动作后,问题依然存在,具体如下:
1、重启服务器B,下载报错
2、还原之前的项目,下载报错
3、将项目另存为并重组,下载报错
4、建立一个新项目,下载报错
5、构建一个新的ES站,将项目还原后下载,仍出问题,
目前能想到的方法就生重新安装Server B的操作系统了,看看大神们还有没有其他的想法,我还有什么方式可以尝试着去做一些测试什么的。求助~别沉
今天上午又做了一个测试,在ES内将OS(stby)项目下载到其他的电脑中,可以完成下载,然后我将下载好的项目包,拷贝到我的服务器B上面去,修改计算机名称后进行激活,之前服务器A 出现的报警组问题就消失了,目测目前服务器A运行正常,服务器B抓取数据也是正常的,即使激活起来了,在Client上面观察服务器状态服务器B的电脑名称也发生了变化,可能是因为我之前修改了下载的对象造成的,但是单单在服务器A B上面观察暂时是没看出来有什么表象问题,感觉数据库内部还是会出问题,但是不太懂,不知道怎么下手查找。
目前通过ES直接下载至服务器B仍然没有解决。
下午计划将服务器B的软件针对OS Server这个选项进行修复或者重新安装试一下。