谢谢兵版,因为速度环已经不起作用,那超速保护只能在PLC里做了吧?
这种主从,有两种编码器的安装方式:比如主从是通过齿轮箱耦合,那就可以各自在电机非负荷侧安装一个编码器,这样,速度保护还是可以自己做自己的。
还有一种,是两台电机串联,只有一个位置可以装编码器;此时,通常是谁的电机带编码器,谁就是从。这样,如果一旦二者之间耦合断开,那从的因为负荷小而转矩给定大,会马上超速,从而系统保护。
至于上面两种的保护是在PLC端做还是在变频器端做,技术上都能实现。但是我个人倾向于在变频器侧就地实现,一来是速度更快,二来是可以避免网络问题导致保护失灵。