这个控制思路有问题。变频器有现成的抱闸控制逻辑,用不着切断主回路的变频器。
你把电机电源切断的,那电机就成自由状态了,如果此时变频器还有输出,就会报失速;或者如果此时抱闸还没完全抱死,电机就会漂移。
这不是考虑到节省,动力电缆和抱闸电缆使用了一个接触器嘛。vf时,这样基本是没有问题的。
slvc就容易报电机失步,即使断开接触器通过抱闸信号来控制了,但是依然会报警,可能是变频器给出释放抱闸的信号时,依然还在检测电机回路状态吧。
请填写推广理由: